5.5.4 电缆沟应满足防止外部进水、渗水的要求,且应符合下列规定:

1 电缆沟底部低于地下水位、电缆沟与工业水管沟并行邻近时,宜加强电缆沟防水处理以及电缆穿隔密封的防水构造措施;

2 电缆沟与工业水管沟交叉时,电缆沟宜位于工业水管沟的上方;

3 室内电缆沟盖板宜与地坪齐平,室外电缆沟的沟壁宜高出地坪100mm。考虑排水时,可在电缆沟上分区段设置现浇钢筋混凝土渡水槽,也可采取电缆沟盖板低于地坪300mm,上面铺以细土或砂。

5.5.5 电缆沟应实现排水畅通,且应符合下列规定:

1 电缆沟的纵向排水坡度不应小于0.5%;

2 沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水。

5.5.6 电缆沟沟壁、盖板及其材质构成应满足承受荷载和适合环境耐久的要求。厂、站内可开启的沟盖板,单块重量不宜超过50kg。

5.5.7 靠近带油设备附近的电缆沟沟盖板应密封