家用电压不稳怎么跳闸 电压不稳怎么办

作者:宁景同 时间:2024-09-19 09:34 阅读数:17976

1、开关损坏

2、不少人家里出现用电问题后,脑海里最先出现的想法都是“某某东西坏了”,电热水壶用不了,坏了,电饭煲用不了,坏了,开关也是如此。虽然说,符合质量要求的断路器,使用年限能够高达10年以上,但开关损坏的情况,其实也有可能发生。

3、检验开关是否损坏的方法:直接把跳闸开关的负载端拆掉,然后接上其它回路,如果依然跳闸,或者开关无法推上去,就证明开关坏掉了。

4、解决方法:开关损坏的最好解决办法,当然就是直接更换一个新的。提醒一点,在购买新开关之前,建议把旧的开关拆下来,或者拍照,找商家换个一模一样的,不然商家也不知道你要买什么型号的开关。

5、过载

6、无论是空开还是漏报,都有过载保护的功能,过载很好理解,线路中如果用电器较多,产生的电流大,超过了断路器的负载,开关就会触发过载保护而跳闸。另外,还有一种情况是“过热”触发的过载保护跳闸,断路器判断过载的依据是“发热量”,电流越大,发热量越大,但电阻增大,线路虚接、电线太细也会导致发热增加。

7、检验开关是否过载的方法:1.断路器不定时跳闸(或合闸后过一会儿才跳闸),跳闸后复位按钮没有突出;2.过载期间无法合闸,用电器减少的时候能够正常合闸。

8、解决方法:1.减少大功率用电;2.重新拧紧接线柱负载端口;3.更换型号正确,电流大小符合的断路器。

9、短路

10、短路其实是过载的一种极端表现,意思是零线与火线直接接触,没有经过任何用电器,产生超大电流。其主要原分两种:1.线路短路,接线柱里的火线与零线直接接触;2.用电器内部短路。

11、检验开关是否短路的方法:1.重新合闸后立刻跳闸,跳闸后复位按钮没有突出;2.电器一插上插座就跳闸,跳闸后复位按钮没有突出。

电压不稳怎么办

12、解决方法:1.线路短路的话,检查电线接线柱的零线与火线有没有短接,电线的毛刺(特别是软线)重新拧紧不要外露。2.更换、修理内部线路短路的电器。

13、过欠压

14、过欠压断路器安装了过欠压脱扣器,在入户电压不稳定的时候,比如说电压过高,电压过低(大于270V或低于170V),就会自动跳闸,目的是为了防止电器因为入户电压过高或过低而烧毁。

15、检验开关是否过欠压的方法:跳闸后,过欠压脱扣器的指示灯亮起,或者复位按钮突出。

16、解决方法:入户电压不稳定,原因不在于自家,比如说是因为小区里的变压器故障引起的过欠压,只能等待小区的线路修复。 建议大家选择自复式过欠压脱扣器,能够减少人工合闸的麻烦。(