高压限流熔断器为什么一送电就炸 高压限流熔断器

作者:辟爵 时间:2024-09-17 03:20 阅读数:13144

造成原因是:

1、带负载进行高压合闸操作;

2、电杆上高压熔断器熔丝选择过小(低压侧送电正常大概15-20分钟)。熔断器是否定期做除尘保养,机房湿度检测一下、是否湿度过大,实测一下负载电流多大,是否超载,实测三项电压、电流是否平衡,熔断器是否经常开合、导致触点磨损接触不良,熔断器触点上是否缺硅油,都没问题应该就是质量问题了。

高压限流熔断器为什么一送电就炸 扩展

你说的应该是速熔,这种情况,不仅要检查压侧绝缘,还要注意在操作过程中低压侧负载有无断开,和有无故障,总的来说这种情况应该是接地或短路造成的,应该仔细检查,排除故障后再合闸,避免造成事故扩大和人身伤害