双电源自动转换开关跳闸怎么恢复 双电源切换装置

作者:海思博 时间:2024-09-17 03:23 阅读数:19872

1、双电源自动转换开关的操作方法:将双电源放在调整台上,按相应位置将相线与零线(零线)接好,不得接错。

2、连接三极开关时,需要将常用零线和备用零线连接到零线端子(NN和RN)。

3、接线接好后,要第二次检查安装好的接线,然后打开调试台总开关,打开常用和备用工作电源。

4、当双电源转换开关处于自动切换和自动复位模式,且两个工作电源正常时,开关应自动转换到共用电源位置。

5、将公共电源NA、NB、NC、NN设置为任一相开路,双电源转换为备用电源,如果公共电源恢复正常,再转换为公共电源。

6、将任一相普通电源调整到规定电压值以下(即欠压状态),双电源应转换为备用电源。

7、当普通电源恢复正常时,应再次转换为普通电源。

8、如果备用电源有任何一相故障,报警器应发出报警声。

9、如果任意断开常用电源和备用电源,控制器上相应的显示值应相应消失。

10、双电源设置为手动操作模式时,需要通过控制器手动操作按键,在常用电源和备用电源之间自由切换,显示屏准确。

11、操作控制器上的双向按钮。

12、双电源需要同时关断常用电源和备用电源,打到两点位置。

13、将万用表调到电压AC750V档,分别检测常用电源和备用电源指示灯输出端的电压值。

双电源切换装置

14、比如双电源开关有发电机功能,把万用表调到蜂鸣器位置,勘测发电机的信号端子,普通电源正常时蜂鸣器不会响。

15、当公共电源A相完全或完全切断时,蜂鸣器发出嘟嘟声。

16、如果普通电源切断,蜂鸣器不响,可以说明发电信号有问题。

双电源切换装置

17、当开关具有DC24V消防功能时,用DC24V电压测量火灾报警端子,正负电源对应端子上的正负端口。

18、此时,通电的双电源开关应自动双开。

19、在特殊情况下,必须由工作人员操作转换开关。

20、首先用控制器操作双向开关,然后用专用手柄切换开关。

21、开关不应转错方向或用力过猛。

点赞支持 (1727)