消防泵不上水怎么回事 消防水泵厂家

作者:向鸿德 时间:2024-09-17 04:10 阅读数:19169

关于水泵打不上水的可能一般为:水泵进口用空气,虽然通过排气阀将空气排干净了,但是开机后就会出现一定的噪音,且不上水,停机后又出现泵腔内有空气现象。

这种情况最大的可能是1、水泵进口某个部位有堵塞现象。进口某个部位泄露。

2、若是新建管道,说明管路施工没有按照规范施工,检查进水管与水泵进口部位是否存在某个管道部位高于水泵进水口,或者说做管路时候进口管路较大,到水泵位置时候做了变径,此时变径应该采用偏心变径管,偏心部位应垂直向下安装,若采用同心变径管,管道内肯定会存在气泡的。

建议在管道进口最高点安装一个小球阀排气后关闭,再试机。或者先关闭出口阀门,进行排气,排气完毕后直接开机,同时打开水泵排气阀,再将出口阀门少开一点,通过水泵抽吸作用将进口管道内的空气抽吸干净后就没问题了。

若水泵扬程较高,不建议采用水泵抽空方法。

3、水泵属于倒吸安装方式,水池内的液面较低或者刚好淹没进水口,水泵的抽吸会造成进口进气。

前者需安装底阀,并在保证进水管路内引水充足,我空气。

后者将消防水池的液面提高。

最不可能的的情况(但也不排除):

1、水泵叶轮脱落2、泵轴断裂。

消防泵不上水怎么回事 扩展

底阀漏水。可能是底阀坏了,也可能是底阀的阀板与阀座接触处被小块碎石、煤块或木块卡住,这时,可先用大锤敲击吸水管下端振掉卡在阀座上的小块异物,如仍然不行,就应将底阀拆下检查修理。

吸水口没有浸在水中或浸入水下太浅。确保水位正常或降低吸水口,使其浸入水中一定的深度即可,但要保证吸水高度小于水泵的允许吸上真空高度。

消防泵不上水怎么回事 扩展

1,泵体密封失效,2水位较低,3运转方向错误